Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen

Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?

Wir haben einen Ecotec Pelletbrenner (15 kW), der in der Heizperiode immer wieder Probleme beim Start macht. Nach Ausfall der für den Startvorgang notwendigen Fotozelle tauchten diese Probleme nicht mehr auf, der Brenner lief (nach manueller Zündung) einwandfrei. Kaum war ein neuer "Optokoppler" installiert, sponn die Anlage wieder. Lt. unserem Heizungsbauer haben wir ein "Zugproblem" mit unserem Schornstein. Nur, in der Zeit die der Optokoppler fehlte, gab es keine Probleme, trotz Sturm und wechselnden Windrichtungen. Auch hatten wir so nette Vorfälle, dass der Optokoppler Feuer registrierte, obwohl dem nicht so war und der komplette Aschekasten mit unverbrannten Pellets gefüllt war.
Diese Probleme tauchten in der ersten Heizperiode nicht auf (Anlage 2003 eingebaut), häuften sich aber massiv in 2004. Auch jetzt, wo der Brenner nur für den Warmwasserbedarf läuft, gab es noch keine Probleme.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Rat, wie ich dieses Problem angehen soll?
Dariusch Milani
  • Name:
  • Dariusch Milani
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Handhabung von Pelletbrennern besteht Brandgefahr.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Ecotec Pelletbrenner beim Start haben. Da der Austausch der Fotozelle bzw. des Optokopplers kurzzeitig geholfen hat, liegt das Problem möglicherweise an diesem Bauteil oder an Faktoren, die dessen Funktion beeinträchtigen.

    Mögliche Ursachen für Startprobleme bei Pelletbrennern:

    • Defekter oder verschmutzter Optokoppler: Auch ein neuer Optokoppler kann fehlerhaft sein oder schnell verschmutzen.
    • Probleme mit der Pelletzufuhr: Eine ungleichmäßige oder unzureichende Pelletzufuhr kann den Startvorgang behindern.
    • Zugprobleme im Schornstein: Ein unzureichender Zug im Schornstein kann die Verbrennung beeinträchtigen, besonders bei ungünstigen Windverhältnissen.
    • Feuchtigkeit in den Pellets: Feuchte Pellets zünden schlecht und können zu Startproblemen führen.
    • Verschmutzter Brennerraum oder Aschekasten: Ablagerungen können die Verbrennungsluftzufuhr behindern.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornsteinzug von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen. Kontrollieren Sie die Pelletqualität und die Pelletzufuhr. Reinigen Sie den Brennerraum und den Aschekasten regelmäßig. Lassen Sie den Optokoppler erneut überprüfen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Optokoppler (Fotozelle)
    Ein elektronisches Bauelement, das Licht detektiert und ein Signal ausgibt. Im Pelletbrenner überwacht er die Flamme und steuert die Pelletzufuhr. Verwandte Begriffe: Lichtsensor, Flammenwächter, Sensor.
    Schornsteinzug
    Die natürliche oder künstliche Luftströmung im Schornstein, die Rauchgase abführt und Frischluft für die Verbrennung zuführt. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasabzug, Ventilation.
    Pelletzufuhr
    Das System, das Pellets vom Lagerraum zum Brenner transportiert. Eine gleichmäßige Zufuhr ist für eine stabile Verbrennung wichtig. Verwandte Begriffe: Förderschnecke, Saugsystem, Dosierung.
    Brennerraum
    Der Bereich im Pelletbrenner, in dem die Pellets verbrannt werden. Er muss sauber und frei von Ablagerungen sein. Verwandte Begriffe: Brennkammer, Feuerraum, Verbrennungszone.
    Aschekasten
    Ein Behälter unterhalb des Brenners, in dem die Asche aufgefangen wird. Er muss regelmäßig entleert werden. Verwandte Begriffe: Aschenlade, Aschebehälter, Rückstandsbehälter.
    Heizperiode
    Der Zeitraum im Jahr, in dem Gebäude beheizt werden müssen, typischerweise von Oktober bis April. Verwandte Begriffe: Heizsaison, Wintermonate, Kälteperiode.
    Pellets
    Zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz, die als Brennstoff für Pelletheizungen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Brennstoff.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist ein Optokoppler (Fotozelle) in einem Pelletbrenner?
      Ein Optokoppler, auch Fotozelle genannt, ist ein Bauteil, das die Flamme im Brenner überwacht. Fällt die Flamme aus oder wird sie nicht erkannt, stoppt der Optokoppler die Pelletzufuhr, um eine unkontrollierte Ansammlung von Pellets zu verhindern.
    2. Wie kann ich den Optokoppler selbst überprüfen?
      Die Überprüfung eines Optokopplers erfordert Fachkenntnisse und Messgeräte. Sichtprüfung auf Verschmutzung ist möglich, aber die Funktionsprüfung sollte ein Fachmann durchführen.
    3. Was sind typische Anzeichen für Zugprobleme im Schornstein?
      Rauchgeruch im Heizraum, Rußablagerungen am Brenner oder eine ineffiziente Verbrennung können auf Zugprobleme hindeuten.
    4. Wie oft sollte ein Pelletbrenner gewartet werden?
      Ein Pelletbrenner sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Können falsche Pellets Startprobleme verursachen?
      Ja, Pellets minderer Qualität, mit zu hohem Feuchtigkeitsgehalt oder falscher Zusammensetzung können die Verbrennung beeinträchtigen und Startprobleme verursachen.
    6. Was kann ich tun, wenn der Brenner nach dem Reinigen immer noch nicht startet?
      Überprüfen Sie die Zündung, die Pelletzufuhr und den Schornsteinzug. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachmann.
    7. Wie beeinflusst der Wind den Startvorgang des Pelletbrenners?
      Starke Winde können den Schornsteinzug negativ beeinflussen und so den Startvorgang erschweren. Eine Windhaube kann hier Abhilfe schaffen.
    8. Was bedeutet es, wenn der Brenner nach manueller Zündung einwandfrei läuft?
      Das deutet darauf hin, dass die Pelletzufuhr und die Verbrennung grundsätzlich funktionieren, aber die automatische Zündung oder die Flammenüberwachung ein Problem hat.

    🔗 Verwandte Themen

    • Pelletheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Störungen.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs.
    • Pelletqualität erkennen
      Worauf man beim Kauf von Pellets achten sollte.
    • Fehlersuche Pelletbrenner
      Anleitung zur systematischen Fehlersuche bei Pelletbrennern.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für effiziente Wärmeverteilung.
  2. Ursache: Verrußte Fotozelle – Pelletbrenner Startprobleme?

    Fotozelle verrußt?
    Na, wenn sich kein anderer traut, rate ich mal ein bisschen drauflos.
    Es scheint so zu sein, dass die Fotozelle, die "lodernde Flammen" signalisieren soll, verrußt und "blind" wird.
    Kann das sein?
    Beschreiben Sie bitte naeher die "Probleme beim Start". Ist es so, dass die Anlage nach einer Weile des Zuendversuchs "aufgibt" und sich ausschaltet, weil sie Aufgrund der "blinden" Fotozelle nicht "sieht", dass es bereits brennt?
    Zu starkes Rußen kann in der Tat durch ein Zugproblem ausgeloest werden, oder aber durch schlechte Pelletsqualität.
    Gegen die erste Ursache hilft u.U. ein Zugbegrenzer. Das ist so eine freischwingende runde Klappe im Abgasrohr, die bei zu starkem Zug Luft aus dem Heizraum mit in den Schornstein strömen laesst. Haben Sie so etwas?
    (Ihr Heizungsbauer müsste sowas aber wissen)
    Gegen die zweite mögliche Ursache hilft möglicherweise der Wechsel des Pelletslieferanten.
    Hatten sie in der ersten Heizperiode Pellets von einem anderen Lieferanten als danach?
    Laienmeinung.
  3. Ausschluss: Fotozelle nicht verrußt – Fokus auf Pelletsqualität

    Die Fotozelle ist es nicht ...
    zumindest nicht verrußt. Ein Zugbegrenzer ist auch eingebaut. Was die Qualität der Pellets betrifft, die ist wirklich nicht der "Hit", nur ist es immer noch die erste Lieferung. Probleme mit den Pellets gab es mit übermässiger Verschlackung, die auch zu einem Rückbrand führte. Mittlerweile reinige ich die Brennertasse alle zwei Wochen von Schlackerückständen.
    Bei Starts habe ich mich auch daneben gestellt und trotz Flamme im Brennraum und sauberem Optokoppler musste ich den Startvorgang mehrmals neu einleiten, da mir die Anlage Probleme beim Start meldete. Wenn sie dann erstmal lief, gab es auch kein Problem mehr, bis zum morgendlichen Start nach der Pause durch die Nachtabsenkung.
    • Name:
    • Dariusch Milani
  4. Vergleich: EcoTec vs. Österreichische Pelletbrenner – Konstruktionsunterschiede

    Das ähnelt sich sehr ...
    ich kenne 2 Besitzer von EcoTec-Brenner (von denen ich Einem ab und zu versuche zu helfen, da er im selben Ort wohnt) mit fast gleichen Problemen. Diese Pelletsbrenner kommen aus Schweden, sind zwar robust, aber im Vergleich zu den Produkten aus Österreich (die wir einbauen) eher "einfach" und "preiswert" konstruiert. Was sich natürlich auch im Preis widerspiegelt. Zudem sind EcoTec-Brenner meist an Kesseln der unteren Preiskategorie montiert, welche eigentlich Stückholzkessel sind, die nun auch "mal eben automatisch" mit Pellets befeuert werden sollen. Das das kaum gut geht, müsste eigentlich hinlänglich bekannt sein. Es gibt davon nur sehr wenige Ausnahmen.
    So vermute ich, dass auch Ihr Brenner in einem für das kleine Pelletsfeuer viel zu großen Brennraum hängt  -  eben einem Brennraum für Scheitholz. Denn die von Ihnen viel zu häufig zu entfernenden Verschlackungen in der Brennerschale entstehen fast immer durch zu geringe Flammentemperatur: "Runtergekühlt" durch ein "Kirchenschiff" von Brennraum. Die Zündprobleme werden durch falschen Schornsteinzug verstärkt, zudem kenne ich von den anderen Anlagen (s.o.) das Problem der falschen Justierung des Zünders in Richtung Pelletshügel.
    Alles in allem sehr unbefriedigend, wobei noch hinzu kommt, dass EcoTec bis heute kein solides, flächendeckendes Kundendienstnetz in Deutschland aufgebaut hat (siehe oben meine Bemerkungen zu Preisen). Auch unserer Firma wurde als Kundendienstbetrieb beworben; ich habe aber durch die gesammelten Erfahrungen abgelehnt.
    Das Konstruktionsprinzip der Brenner ist wahrlich nicht schlecht und wurde schon von manch anderen Herstellern ganz ähnlich so gebaut, doch reicht das allein für eine problemlos funktionierende Pelletsanlage bei Weitem eben nicht aus.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Kesseltyp: Focus PE-2015 – Pellet- & Stückholz-Kombination

    Der Kessel ist auch für Stückholz ausgelegt,
    aber halt nur auch, zum. was die Angaben des Herstellers betrifft.
    Der Kessel ist ein Focus PE-2015 der Fa. Focus Värme AB, Schweden.
    In erster Linie sei der Kessel zum Verfeuern von Pellets, bzw. Schnitzeln gedacht.
    • Name:
    • Dariusch Milani
  6. Brennraum-Dimensionen: Ist mein Füllraum ein 'Kirchenschiff'?

    Die Maße des Füllraums
    sind wie folgt (B*T*H/in mm): 225*380*550. Ist das ein "Kirchenschiff"? Wie groß sollte der Brennraum sein, und wie sieht es bei anderen Herstellern aus?
    • Name:
    • Dariusch Milani
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Lösungen für zuverlässigen Betrieb

    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Startprobleme eines Ecotec Pelletbrenners, wobei mögliche Ursachen wie verrußte Fotozellen, mangelhafte Pelletsqualität und Konstruktionsunterschiede zu anderen Herstellern diskutiert werden. Ein Zugbegrenzer ist bereits eingebaut, jedoch wird die Qualität der Pellets als problematisch eingestuft. Die Reinigung der Brennertasse von Schlackerückständen wird alle zwei Wochen durchgeführt. Der Kessel ist ein Focus PE-2015, der sowohl für Pellets als auch für Stückholz ausgelegt ist.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Ausschluss: Fotozelle nicht verrußt – Fokus auf Pelletsqualität ist die Fotozelle nicht verrußt, was den Fokus auf andere mögliche Ursachen lenkt.

    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kesseltyp: Focus PE-2015 – Pellet- & Stückholz-Kombination identifiziert den Kessel als Focus PE-2015, der sowohl für Pellets als auch für Stückholz geeignet ist, was bei der Fehlersuche relevant sein kann.

    📊 Fakten/Zahlen: Die Maße des Füllraums werden im Beitrag Brennraum-Dimensionen: Ist mein Füllraum ein 'Kirchenschiff'? mit 225*380*550 mm angegeben, was für den Vergleich mit anderen Herstellern relevant ist.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Pelletsqualität und ziehen Sie einen Wechsel des Pelletslieferanten in Betracht, um Verschlackungen und Rückbrände zu minimieren. Vergleichen Sie die Konstruktion des Ecotec Brenners mit anderen Modellen, wie im Beitrag Vergleich: EcoTec vs. Österreichische Pelletbrenner – Konstruktionsunterschiede angedeutet, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletbrenner, Ecotec". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Niveauwächter defekt: Ursachen, Reparatur & Schaltpläne für Steuerung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10930: Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Zentralheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Planung von Pelletlager bis Schornstein?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner abmachen, Pelletbrenner anschrauben .. fertig? bzw. gut?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmeverluste des WW-Speichers bei Nachtabschaltung
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletheizung im großen Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletbrenner, Ecotec" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletbrenner, Ecotec" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Pelletbrenner, Ecotec, Startprobleme, Optokoppler, Heizperiode, Schornstein, Zugprobleme, Pelletheizung, Wartung, Störung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼