Hallo,

wir sind vor einigen Monaten in unser neues zu Hause eingezogen. Zwischendrin haben wir noch etliche Handwerker gesehen, doch folgendes Problem konnte bisher nicht behoben werden.

Wir haben jeweils ein ca. 11 cm dickes Rohr für Schmutz und Regenwasser abgehend zur Straße hin vom Gebäudeinneren nach außen führend. Die Kernbohrungen haben ein Durchmesser von ca. 25 cm. Die Kellerwände sind aus WU-Beton. Da unser Haus direkt an die Straße anschließt, schauten bereits vor Baubeginn die straßenseitigen Rohre aus der (im Boden verbleibenden) Baugrubenabstützung.

Die Kellerwände wurden damals hoffentlich fachgerecht aufgestellt usw. und die Kernbohrungen irgendwann von innen gebohrt, sodass die straßenseitigen Anschlüsse wieder sichtbar waren.

Die Sanitärfirma hat dann irgendwann Rohre von innen angeschlossen, jedoch auf eine Abdichtung der Bohrungen verzichtet  -  man meinte, es gäbe keine passenden Ringraumdichtungen (Rohre sind nicht genau mittig, habe schon öfter mit denen darüber geredet).

Unser Architekt zuckte auch nur mit den Achseln und meinte, die Bohrungen lägen über dem Grundwasserspiegel (stimmt auch laut Bodengutachten) und gab der Sache wenig Bedeutung.

Ich suche weiterhin nach einer (möglichst nicht zu teuren) Lösung, damit der Kram wenigstens optisch ansprechend und nach Möglichkeit Wasser  -  und geruchsdicht geschlossen werden kann (auch wegen Radongas).

Es gibt wohl spezielle Maßanfertigungen von Ringraumdichtungen  -  der Spaß dürfte jedoch für beide Bohrungen recht kostenintensiv sein und ich müsste erstmal jemanden finden.

Ich habe gelesen, dass wohl Brunnenschaum zum Schließen verwendet werden könnte (ggf. mit 2-3 cm dicker Putzschicht innen).

Hat jemand eventuell noch eine andere Idee?

Vielen Dank!

Anhang:

  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Abwasserrohre durch Kernbohrung in Kellerwand ohne Abdichtung" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Abwasserrohre durch Kernbohrung in Kellerwand ohne Abdichtung" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Abwasserrohre durch Kernbohrung in Kellerwand ohne Abdichtung" im BAU-Forum "Keller"
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
  • Name:
  • JGZ
  1. unser Architekt

    Eine "weiße Wanne" mit Loch ist naja ...

    Das ist ein typisches Schnittstellenproblem und das hat "euer" Architekt verdammt noch mal zu koordinieren und zu lösen. Genau dafür bekommt der sein Geld.

    Tretet dem in den ... Wenn es für die Abwasserleitung keine passende Abdichtung gibt, muss die Abwasserleitung getauscht werden. Um einen Teilrückbau kommt ihr eh nicht umhin. Die Kosten hat der Architekt auf Grund seiner fehlenden Koordinierung verursacht. Schöne Grüße an seine Haftpflicht.

    Brunnenschaum ist Pfusch und wäre höchstens eine zeitlich begrenzte Notlösung.

  2. Ringraumdichtungen

    Kunststoffrohre werden am Rand undicht, einfach durch unterschiedliche Wärmedehnung von Kunststoff und Beton. Richtig währe ein Gussrohr mit beiderseitig verschraubter Ringraumdichtung und genügend Flansch für den Rohranschluss. Abdichtung von Rohren und Kabeln gehört zum Grundwissen eines Architekten und Bauleiters. So sieht es aus, wenn Heimwerker am Bau tätig sind. googlen sie "Hauff-Technik"

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN