Schornsteinfeger fragen
Schornsteinfeger fragen -
BImSchG, da steht alles drinnen!
Der ältere Altbau A ist 2 stockig, der Schornstein 1 Meter über dem Dach. Der direkt angebaute spätere Altbau B ist 4 stockig. Der Abstand zu dem Nachbarschornstein A nur ca. 3 Meter weit.
Der Nachbar von Haus B in 3 ten Stock beschwert sich über Rauchbeeinträchtigung: Bei ungünstiger Windrichtung dringt der Rauch von A's Schornstein durch B's Fenster ein.
Was kann man auf wessen Kosten verbessern? Es gibt VDI-Richtlinien für die Höhe von Rauchgasmündungen und Abständen zu Fenstern für Räume zum Daueraufenthalt zugelassen. Der Bemessungsradius ist 10 Meter. Dabei muss die Mündung einen Meter über der höchsten Lüftungsöffnung enden welche sich im 10-Meter-Radius befindet. Zustandsstörer ist zwar der bestehend Kamin, aber der Bauherr für das "Hochhaus" wird wohl dem Nachbarn die Kaminerhöhung bezahlen müssen. Insgesamt ist es ein Genehmigungsproblem, auf das bereits der Kaminkehrer hätte hinweisen müssen. Wie ist es möglich, dass ein 4-stöckiges Gebäude so nah neben einem 2-stöckigen Gebäude genehmigt wird? Guckst Du hier ... ,
oder hier
Mit freundlichen Grüßen
Markus Reinartz -
illegaler Zustand belegt
illegaler Zustand belegt