Laute Geräusche Vaillant Therme VC204 XEU
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Laute Geräusche Vaillant Therme VC204 XEU

Hallo, unsere Vaillant Therme VC204 XEU macht seiner einiger Zeit sehr laute Ratter-, Klapper-, Knatter-Geräusche (wie auch immer man das nennen mag). Die Geräusche treten nur im Brauchwasserheizbetrieb auf ab einer gewissen Vorlauf Temperatur. darunter hören Sie wieder auf. Hört sich an wie ganz viele kleine Dampfschläge hintereinander. Nach Suche in diversen Foren schien es naheliegend, dass Wasser zu heiß wird weil es nicht "abtransportiert" wird. Es hat sich auch herausgestellt, dass die Membran im Ausdehnungsgefäß defekt war.
Bisher wurden Schritt für Schritt getauscht gegen Neuteile:
  • MAG
  • Vorrangumschaltventil
  • Umwälzpumpe mit Entlüfter
  • Brennerkühlschlange
  • Außerdem wurde der Wärmetauscher ausgebaut, gereinigt und entkalkt

Erfolg bisher leider Null. Ich hatte zudem den Eindruck, dass nach dem Pumpenwechsel die Geräusche schon 10 ° niedriger beginnen (falls der Hinweis der Diagnose dienlich sein sollte)
Der Systemdruck wurde auch schon mal ohne Erfolg angehoben bis auf 2,5 bar. Allerdings lief das System vorher auch ohne Geräusche mit 1,5 bar, war halt mal ein Versuch.

Im Moment beginnen die Geräusche bei ca. 65 °  -  hier ein Link zu einem Video:

Vielen Dank schon einmal für konstruktive Hinweise!

  • Name:
  • Andi
  1. Hallo Andi, im Prinzip entsteht das Geräusch ...

    Foto von wiki

    Hallo Andi, im Prinzip entsteht das Geräusch Hallo Andi,

    im Prinzip entsteht das Geräusch wenn das Heißwasser was über den Wärmetauscher erwärmt wird nicht schnell genug aus dem Gerät kommt dann kommt es zu den "Siede"/Druckschlägen.

    Hauptursachen ist hier in diesem Falle meist das Vorrangumschaltventil das nicht richtig die Trennung macht Heizung/Warmwasser und das Heißwasser aus dem Gerät Richtung Speicher transportiert dann brodelt das Wasser in der Therme.

    Nun hast Du ja schon eine ganze Nummer ausgetauscht mit unter auch die Kandidaten die in Frage kommen würden. Wenn die Rohrleitungen erfolgreich entkalkt wurden und die Pumpe fit ist wird das Problem daran liegen, dass das erwärmte heiße Wasser nicht richtig aus dem Gerät kommt.

    Sind die Wartungshähne beide komplett offen Was ist mit dem Geräusch wenn Du heiß Wasser zapfst (Warmwasser voll auf ) ist das Geräusch dann nach etwas warten weg?


Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN