Heizung / Warmwasser
Laute Geräusche Vaillant Therme VC204 XEU
Bisher wurden Schritt für Schritt getauscht gegen Neuteile:
- MAG
- Vorrangumschaltventil
- Umwälzpumpe mit Entlüfter
- Brennerkühlschlange
- Ausserdem wurde der Wärmetauscher ausgebaut, gereinigt und entkalkt
Der Systemdruck wurde auch schon mal ohne Erfolg angehoben bis auf 2,5bar. Allerdings lief das System vorher auch ohne Geräusche mit 1,5bar, war halt mal ein Versuch.
Im Moment beginnen die Geräusche bei ca.65° - hier ein link zu einem Video: https://youtu.be/MKZJXDXEwyc
Vielen Dank schon einmal für konstruktive Hinweise !
-
Hallo Andi, im Prinzip entsteht das Geräusch ...
... Hallo Andi,im Prinzip entsteht das Geräusch wenn das Heißwasser was über den Wärmetauscher erwärmt wird nicht schnell genug aus dem Gerät kommt dann kommt es zu den "Siede"/Druckschlägen.
Hauptursachen ist hier in diesem Falle meist das Vorrangumschaltventil das nicht richtig die Trennung macht Heizung/Warmwasser und das Heißwasser aus dem Gerät Richtung Speicher transportiert dann brodelt das Wasser in der Therme.
Nun hast Du ja schon ne ganze Nummer ausgetauscht mit unter auch die Kandidaten die in Frage kommen würden. Wenn die Rohrleitungen erfolgreich entkalkt wurden und die Pumpe fit ist wird das Problem daran liegen, dass das erwärmte heiße Wasser nicht richtig aus dem Gerät kommt.
Sind die Wartungshähne beide komplett offen Was ist mit dem Geräusch wenn Du heiß Wasser zapfst ( Warmwasser voll auf ) ist das Geräusch dann nach etwas warten weg ?