Vaillant VCW 182 E BJ 1997 Warmwassererzeugung
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Vaillant VCW 182 E BJ 1997 Warmwassererzeugung

Heizungsseitig gibt es keinerlei Beanstandungen. Aber beim Zapfen von Warmwasser schaltete das Gerät sporadisch zwischen warm und kalt hin und her  -  pegelte sich dann auf eine "Endtemperatur" ein. Außerdem hat das Gerät unten links getropft (wenig). Auf Empfehlung des Heizungsfachmanns wurde der Wärmetauscher erneuert und es erfolgte eine umfassende Wartung (nebst diversen Dichtungen, auch gastechnisch). Die abschließende Messung verlief ohne Beanstandungen. Aktuell schaltet das Gerät beim Warmwasserzapfen aber nur noch zwischen kalt und heiß! (Temperaturbegrenzung?) hin und her. Eine konstante Warmwassertemperatur entsteht praktisch nicht. Der erneut hinzugezogene Heizungsfachmann hat keine Erklärung, verweist auf das Alter des Gerätes und die Kosten für die Hinzuziehung eines Werks-Spezialisten, den er jedoch befragen wolle. Das ist jetzt ca. 2 Wochen her. Zwischenzeitlich hat sich heraus gestellt, dass aus dem Strömungsschalter Wassertropfen auf das Differenzdruckventil austreten und dann auf den Geräterahmen tropfen (so gering, dass die Menge innerhalb verdunstet). Es wäre schön, wenn jemand aus dem Forum Rat wüsste. MfG
  • Name:
  • Triss
  1. Hallo Triss, das Problem kann jetzt von ...

    Hallo Triss, das Problem kann jetzt von Hallo Triss,

    das Problem kann jetzt von zwei Bauteilen verursacht werden, zum einen das Vorrangumschaltventil (großes silberne Bauteile unten rechts mit kleinen Kupferleitungen ) das regelt den Betrieb Warmwasser  -  Heizung jenach Anforderungsart. Wenn Du Warmwasser zapfst wurde der Heizkreislauf geschlossen und der Warmwasserkreislauf freigegeben und umgekehrt. Das ist dann ein Zusammenspiel vom Wasserschalter  -  Strömi und Vorrangumschaltventil.

    Zum anderen kann auch der Strömungsschalter "platt" sein und die Feder und Mikroschalter fertig sein dann wird sich da auch nicht mehr viel tun und nichts in Richtung Vorrangumschaltventil gehen

    Die Steuerleitungen vom Vorrangumschaltventil gehen auch auf den Strömungsschalter wenn der tropft kommt es aus der Stopfbuchse oder an den Übergängen wo die Kupferleitungen in das Kunststoffgehäuse gehen.

    Ich würde Deinen Heizungsbauer mal bitten sich diese Bauteile (Vorrangumschaltventil, Strömungsschalter und Wasserteil ) anzu sehen das Servoventil kann man checken ob es funktioniert und die Mikroschalter betätigt beim VUV kann man das fühlen ob er den Kreis frei gibt und beim Wasserschalter kannst Du die Stellung des Stiftes sehen ob er was macht.

    Von den Kosten wenn Du die ganze Nummer wechselt

    VUV 80-100 € Strömungsschalter 30 € Halteplatte (da sitzt der Strömi druf austauschen!) 50 € Wasserschalter 50 € + Lohn

    aber dann schnurrt der Kessel wieder ...

    Wegen den Wärmetauscher links der getauscht wurde wenn Du noch den alten Kunststoff Wärmetauscher (schwarzer Kasten ) hattest ist das normal der ist irgendwann auch mal hin (undicht ).

    Viele Grüße


Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN