Moin zusammen,
habe über die Suche leider keine Antworten gefunden, daher hier mein Anliegen.
Wir bauen ein Haus mit kontrollierter Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage), aber kein ausgewiesenes KfW 60,40 Passiv oder sonstiges Haus.
Der Spitzbogen ist dabei nicht isoliert und gedämmt, die luftdichte Schicht/Ebene endet zwischen der Decke DGAbk. und dem Spitzbogen.
Als Treppe zum Spitzbogen hat unser Bauträger eine einfache Bodeneinschubtreppe eingebaut (Baumarktpreis wohl ca. 40 €).
Nun meine Frage:
Gibt es bei kontrollierten Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen) spezielle Anforderungen an die Bodentreppe (wenn der Spitzbogen nicht zur luftdichten Hülle gehört)?
Ein paar Links zu den Vorschriften oder DINAbk.-Normen wären super.
Natürlich freue ich mich auch über alle anderen hilfreichen Antworten ...
liebe Grüße
René
  1. was heißt Vorschriften

    Foto von Stephan Langbein

    es gibt eine Norm, die sagt, dass das Haus einen gewissen Blower-Doortestwert nicht überschreiten darf, wenn eine Lüftung im Haus installiert ist. Spätestens beim Blower-Doortest biegt sich die Treppe bei 50 Paskal Unterdruck durch :-)
    Was steht denn in der Baubeschreibung und im Werksvertrag? Gibt es einen Dichtheitstest? Und wie ist die Bodentreppe gedämmt?
  2. Stand der Technik

    Foto von Dipl.-Physiker Jochen Ebel

    Ein Bauherr hat Anspruch auf Einhaltung des Standes der Technik  -  außer er verzichtet ausdrücklich darauf (Ausnahme: sicherheitsrelevante Abweichungen). Manche AN möchten ihren Pfusch z.T. mit den Worten übergehen "Was wollen Sie denn, die EnEVAbk.-Grenzwerte sind doch eingehalten! ". Aber das Einhalten der EnEV-Grenzwerte ist nur die Einhaltung der staatlichen Vorschriften, aus dem Vertragsverhältnis hat der BH weitergehende Ansprüche  -  nämlich den Stand der Technik. Und nach dem darf es bei Unterdruck im Haus weder aus der Bodentreppe noch aus einer Steckdose oder sonstwoher ziehen (Ausnahme: vorgesehene Öffnungen).
  3. Auch bei EnEV "entsprechend dem Stand der Technik"!

    Auch nach EnEV2002/2004 ist Dichtheit "nach dem Stand der Technik" gefordert:
    § 5
    Dichtheit, Mindestluftwechsel
    (1) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend dem
    Stand der Technik
    abgedichtet ist. Dabei muss die Fugendurchlässigkeit außenliegender Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster Anhang 4 Nr. 1 genügen. Wird die Dichtheit nach den Sätzen 1 und 2 überprüft, ist Anhang 4 Nr. 2 einzuhalten.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN