Hallo Fachleute,
Nachdem ich an unserem Neubau ca. 50 cm oberhalb der Bodenplatte für eine Kernbohrung einen Teil der Perimeterdämmung entfernt habe, kam diese mir etwas schwer vor. Abwiegen und Abmessen ergab eine Dichte von mindestens 165 kg/m³. Da unser Haus in Lehmboden steht, eine halbe (1,25 m) WU-Wanne hat und die Drainage am oberen Ende der WU-Wanne verläuft, steht die Dämmung vermutlich langanhaltend im Wasser. Auf der abgelösten Dämmung war leider keinerlei Beschriftung erkennbar. Die Dämmplatten haben einen leichten Gelbstich, auf der einen Seite würfelförmige Vertiefungen (Ca 5x5 mm), auf der anderen Seite ein Raster (ca5x5 cm) und sind aus EPS (Polystyrolkugeln sind erkennbar). googlen im Internet ergab, dass fast alle Perimeterdämmungen vor Staunässe zu schützen sind. nur einige XPS-Dämmungen können im Wasser eingesetzt werden.
Nun meine Fragen:
Hat der Rohbauhersteller hier eine für diesen Bereich nicht zugelassene Perimeterdämmung verwendet?
Erkennt einer der Fachleute die Dämmung anhand der Beschreibung? (Bin ja leider nach der Abnahme in der Beweispflicht)
Über Antworten jeder Art würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
Daniel
  • Name:
  • Daniel
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Durchnässte Dämmung kann Schimmelbildung begünstigen. ? Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.

    🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen. ? Dies kann die Bausubstanz gefährden.

    GoogleAI-Analyse

    🔴 Gefahr: Eine durchnässte Perimeterdämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu erheblichen Bauschäden führen. 🔴 Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Frostschäden.

    Ich empfehle folgende Schritte:

    • Ursachenforschung: Woher kommt das Wasser? Ist die Drainage defekt, gibt es Staunässe durch den Lehmboden, oder ist die Abdichtung beschädigt?
    • Dämmstoff prüfen: Um welchen Dämmstoff handelt es sich? Ist er für den Einsatz im Erdreich geeignet? Die hohe Dichte von 165 kg/m³ deutet auf eine starke Durchfeuchtung hin.
    • Bodenplatte prüfen: Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit an der Bodenplatte oder im Keller?
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Zustand der Dämmung und dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen.

    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Drainage kann zu dauerhafter Staunässe und Schädigung der Bausubstanz führen. 🔴 Lehmboden ist besonders anfällig für Staunässe.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung beurteilen. Eine Sanierung der Drainage und/oder der Abdichtung kann erforderlich sein.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an erdberührten Bauteilen wie Kellerwänden und Bodenplatten angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Bodenplattendämmung, Außendämmung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden, um das Grundwasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränung.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet eine Situation, in der sich Wasser im Boden ansammelt und nicht abfließen kann. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Problemen mit der Vegetation führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserstau, Bodenverdichtung, Vernässung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, Wasser gut zu speichern, neigt aber auch zur Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Ackerboden.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrischer Bohrkern aus einem Bauteil entnommen wird. Dies dient dazu, das Material zu untersuchen oder Leitungen durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Probebohrung, Materialprüfung, Bausubstanzanalyse.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    2. Warum ist eine trockene Perimeterdämmung wichtig?
      Eine trockene Perimeterdämmung behält ihre Dämmwirkung und verhindert Frostschäden sowie Schimmelbildung. Durchnässte Dämmung verliert ihre Funktion und kann Bauschäden verursachen.
    3. Was sind typische Ursachen für eine durchnässte Perimeterdämmung?
      Typische Ursachen sind eine defekte oder fehlende Drainage, Staunässe durch ungünstige Bodenverhältnisse (z.B. Lehmboden), Beschädigungen der Abdichtung oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    4. Wie erkenne ich eine durchnässte Perimeterdämmung?
      Eine durchnässte Perimeterdämmung kann sich durch ein höheres Gewicht, eine veränderte Farbe (z.B. Gelbstich) oder eine höhere Dichte bemerkbar machen. Auch Feuchtigkeit im Keller oder an der Bodenplatte kann ein Hinweis sein.
    5. Was kann ich tun, wenn ich eine durchnässte Perimeterdämmung feststelle?
      Lassen Sie die Situation von einem Fachmann beurteilen. Er kann die Ursache der Durchfeuchtung feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind die Reparatur oder Erneuerung der Drainage, die Abdichtung der Kellerwände, die Erneuerung der Perimeterdämmung oder die Verbesserung der Belüftung.
    7. Kann ich die Perimeterdämmung selbst sanieren?
      Die Sanierung einer Perimeterdämmung ist komplex und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Perimeterdämmung?
      Die Kosten für die Sanierung einer Perimeterdämmung hängen von der Ursache der Durchfeuchtung, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Kellerabdichtung nachträglich
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage und Informationen zu den Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen und Gefahren von Schimmel im Keller sowie Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Perimeterdämmung: Materialien und Einbau
      Überblick über verschiedene Materialien für die Perimeterdämmung und Hinweise zum fachgerechten Einbau.
  2. Materialprüfung: Lieferscheine als Beweismittel bei Baumängeln

    Foto von Jochen Ebel, Dipl.-Physiker

    Ergänzung
    Sie haben ein Recht auf die Lieferscheine (zumindest Kopien davon). Nach Ihrer Beschreibung dürfte unzulässiges Material verwendet worden sein.

    Aber so einfach ist es nicht mit den Beweisen. Wenn Sie gezahlt haben, kann sich der AN ruhig zurücklehnen. Wenn Sie nicht gezahlt haben, wird er sich im allgemeinen auch ruhig verhalten, denn wenn er klagt, muss er damit rechnen, dass ja Ihre Mängelrüge auch zum Gegenstand der Verhandlung wird.

    Wenn Sie gezahlt haben, können Sie noch so viel Beweise bringen wie Sie wollen, der AN braucht darauf nicht zu reagieren. Erst ein Gericht kann den AN zur Mängelbeseitigung bzw. zur Kostenerstattung zwingen  -  wenn er nicht inzwischen Insolvenz angemeldet hat (dann müsste man prüfen, ob seine Versicherungen evtl. greifen).

    Als Kompromiss wäre noch ein bei Gericht beantragtes selbständiges Beweisverfahren. Wenn das Gutachten den Mangel bestätigt, zahlt der AN evtl., weil er weiß, dass er ein Verfahren höchstwahrscheinlich verlieren wird, weil das Gutachten Beweismittel ist.

    Aber wie immer im Forum keine Rechtsberatung  -  nur Meinung. Ein RA wird Ihnen das noch besser erklären.

  3. Perimeterdämmung: Wasseraufnahme & Gewicht von EPS/XPS Platten

    Wasseraufnahme von Perimeter-Dämmplatten
    Perimeter-Dämmplatten (EPS/XPS) wiegen 30 bis maximal 47 kg/m³.
    Sie dürfen bei Unterwasserlagerung maximal 0,5 Vol% Wasser aufnehmen. Das heißt durch reine Wasseraufnahme darf sich das Gewicht der Dämmplatte von 30 bis 47 kg/m³ (+0,5 Vol%) auf 35 bis 52 kg/m³ erhöhen.
    EPS-Fassadendämmplatten nehmen im Schnitt 4 Vol% Wasser auf. Sie wiegen allerdings vorher auch nur 15 bis 20 kg/m³. Das heißt durch Wasseraufnahme würde sich das Gewicht bei Unterwasserlagerung von 15 bis 20 kg/m³ auf 55 bis 60 kg/m³ erhöhen.
    Ein Gewicht von 165 kg/m³ wäre also auch hier nicht erreichbar.
    Was haben Sie denn gewogen und gemessen?
  4. Perimeterdämmung: Tauwasserbildung bei Unterwasserlagerung?

    Foto von

    Tauwasser
    Bei der Unterwasserlagerung entsteht kaum Tauwasser. Bei dem beschriebenen Aufbau könnte es sich um Tauwasser handeln.
  5. Perimeterdämmung: Herstellerangaben vs. tatsächliche Wasseraufnahme

    Herr Ebel ...
    Hallo Herr Ebel,
    Perimeter-Dämmplatten dürfen durch Diffusion höchstens 3 Vol. % Wasser aufnehmen, dies würde bedeuten, dass sich das Gewicht von 30 bis 47 kg/m³ auf 60 bis 77 kg/m³ erhöhen würde.
    Weit entfernt von 165 kg/m³. In der Regel liegen die Herstellerwerte weit unter diesem geforderten Wert.

    Ich würde auf alle Fälle noch mal die gemessenen und errechneten Werte überprüfen und mir vom Verarbeiter das verwendete Fabrikat benennen lassen.

  6. Mängelbeseitigung: Bauunternehmen & Architekten in der Pflicht

    Hallo Herr Elbel Hallo Herr Ulrich vielen Dank ...
    Hallo Herr Elbel, Hallo Herr Ulrich,
    vielen Dank für Ihre schnellen Antworten.
    Der AN ist eine Gemeinschaft aus Architekten und Ingenieuren die sich Ihren Ruf noch erwerben wollen und daher auch viel zu verlieren haben. Zunächst muss auch das Bauunternehmen für eine Mängelbeseitigung gerade stehen. Ich habe daher noch keine Bedenken dass beide Unternehmen gleichzeitig in Konkurs gehen.
    Der Architekt hat mir auch sofort eine Mängelbeseitigung zugesagt falls falsches Material verbaut wurde und erwartet vom Bauunternehmen den Nachweis dass entsprechend zugelassenes Material verbaut wurde.
    Zu der Frage wie ich gemessen habe:
    Das Bohrunternehmen hat bei der Kernbohrung die Dämmung zunächst trocken gebohrt und von der Wand entfernt. Dieses Teil habe ich gereinigt und gewogen (auf einer Küchenwaage Ca 450g). Die Stärke der Dämmung ist 6 cm und der Durchmesser 24 cm. Das zusammen ergibt eine Dichte von 165,78 kg/m³. Nicht berücksichtigt habe ich dabei die Vertiefungen auf der einen Seite sowie ein fehlendes Kreis-Segment von fast 5 cm. Tatsächlich ist die Dichte also noch höher (zumindest sollten die Fehler der Küchenwaage damit ausgeglichen sein). Gemessen habe ich außerdem eine Woche nach dem Ausbau und die Dämmung wird pro Tag um 30 g leichter (Lagerung im Haus)
    Habe gerade den Hersteller herausgefunden und warte auf einen Rückruf der Technikerin.
    Werde über das Ergebnis später informieren.
    Vielen Dank Nochmal für die Antworten.
    Daniel
  7. Schadensregulierung: Falscher Einbau der Perimeterdämmung – Ursachen

    Schadensregulierung
    Nach der Zulassung und laut Technikerin der Herstellerfirma ist die Perimeterdämmung (oder die Dränage) falsch eingebaut worden.
    In der Zulassung darf die Wasseraufnahme bei Unterwasserlagerung 5 Vol-% nicht überschreiten. Dieser Wert gilt aber nur für den 28-Tageversuch. Laut Technikerin erreicht die Wasseraufnahme der Dämmung ihre Sättigung bei Unterwasserlagerung aber erst nach einem Jahr, sodass die höheren Werte durchaus erklärbar sind.
    Für das im Keller befindliche Soutterainzimmer und das Treppenhaus (beheizte Räume) war die Isolierung vorgesehen, die anderen Räume habe ich zusätzlich isolieren lassen um sie auch beheizen zu können.
    Da der Vorschlag einer finanziellen Entschädigung schon angesprochen wurde habe ich noch einige Fragen:
    Ist davon auszugehen, dass die Isolierung im unteren Bereich vollkommen wirkungslos ist? (Isolierung wurde nur punktuell verklebt, sodass sie vom Wasser hinterlaufen wird.)
    Ist mit Schäden (Schimmel) in den beheizten Räumen durch Kondenswasser in den Ecken zum Boden hin zu rechnen?
    Ich wäre insofern einer Entschädigung nicht ganz abgeneigt, da der Garten so langsam benutzbar wird und eine Ausbesserung der Isolierung durch eine Steinmauer (Steinblöcke mit ca. 500 kg Masse), welche das Gelände zum Soutterainfenster abstützt, nur mit schwerem Gerät möglich wäre. Dies hätte zur Folge, dass nicht nur der Arbeitsraum, sondern der ganze Garten neu angelegt werden müsste.
    Für Informationen ob die mangelhafte Isolierung zu Schäden oder nur zu erhöhten Heizkosten führt wäre ich daher ausgesprochen dankbar.
    Daniel
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Perimeterdämmung bei Staunässe: Ursachen, Folgen & Sanierung

    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik durchnässter Perimeterdämmung aufgrund von Staunässe, insbesondere bei Lehmböden. Diskutiert werden Ursachen wie falsche Materialwahl, fehlerhafter Einbau und mangelhafte Drainage. Die Folgen reichen von verminderter Dämmwirkung bis hin zu potenziellen Schäden am Gebäude. Sanierungsmaßnahmen und die korrekte Vorgehensweise bei der Mängelbeseitigung werden ebenfalls thematisiert.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Schadensregulierung: Falscher Einbau der Perimeterdämmung – Ursachen kann ein falscher Einbau der Perimeterdämmung oder der Drainage zu erheblichen Problemen führen. Die Wasseraufnahme der Dämmung kann die in der Zulassung angegebenen Werte überschreiten, insbesondere bei längerer Unterwasserlagerung.

    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Perimeterdämmung: Wasseraufnahme & Gewicht von EPS/XPS Platten werden die maximal zulässigen Wasseraufnahmewerte von EPS- und XPS-Dämmplatten bei Unterwasserlagerung erläutert. Es wird darauf hingewiesen, dass die Gewichtszunahme durch Wasseraufnahme begrenzt sein sollte.

    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, die Lieferscheine zu prüfen, um sicherzustellen, dass das korrekte Material verwendet wurde (siehe Materialprüfung: Lieferscheine als Beweismittel bei Baumängeln). Bei Abweichungen oder Zweifeln sollte ein Gutachten in Erwägung gezogen werden, um die Ursache der Durchnässung zu klären und die Verantwortlichkeit festzustellen.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Drainage und Kellerabdichtung auf Mängel. Konsultieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Staunässe zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Wasseraufnahme der Perimeterdämmung. Die korrekte Ausführung der Kernbohrung ist ebenfalls entscheidend, wie im Beitrag Mängelbeseitigung: Bauunternehmen & Architekten in der Pflicht erwähnt.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Staunässe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Staunässe" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Staunässe" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Perimeterdämmung abgesoffen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Staunässe?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Abgesoffene Perimeterdämmung: Ursachen & Sanierung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Perimeterdämmung, Staunässe, Feuchtigkeit, Dämmung, Sanierung, Kellerabdichtung, Drainage, Kernbohrung, Lehmboden
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼