Pelletlager - Statik 11,5er Wand
Hallo,
unser Pelletlager hat die Maße 3 *2,25 m, Raumhöhe 2,45 m. Die Wand zum Heizungsraum (Länge 3,0 m, Höhe 2,45 m) ist als 11,5er Wand vorgesehen. Es sind 45 Grad Schrägböden geplant. Ist die 11,5er Wand dem anstehenden Druck durch die Pellets gewachsen?
Soll ich lieber auf 17,5 gehen?
Gruß
unser Pelletlager hat die Maße 3 *2,25 m, Raumhöhe 2,45 m. Die Wand zum Heizungsraum (Länge 3,0 m, Höhe 2,45 m) ist als 11,5er Wand vorgesehen. Es sind 45 Grad Schrägböden geplant. Ist die 11,5er Wand dem anstehenden Druck durch die Pellets gewachsen?
Soll ich lieber auf 17,5 gehen?
Gruß
-
ganz einfach ..
... e. vom Mauerwerk unabhängige und ausreichend bemessene Holzwand im Bunker vorblenden. -
Kommt auf's Material an
hierfinden Sie wertvolle Hinweise und einen Link zu einem Merkblatt des DEPV.
-
wie einfach
für die Standsicherheit einer Mauerwerkswand gilt DINAbk. 1053 als
eingeführte und anerkannte technische Regel (ardt).
nach dieser Regel ist eine mw-Wand unter h-Last aus Pelletlagerung
üblicherweise nicht nachweisbar.
wer von einer ardt abweichen will, benötigt entweder e. allg.
bauaufsichtl. Zulassung (abz) oder e. Zustimmung im Einzelfall (zie).
e. abz gibt es meines Wissens nicht (d.h. auch, von der dgfm gab es
vor einiger Zeit keine positive Auskunft).
e. zie (durch die oberste Landesbehörde) liegt noch viel mehr im
Bereich des wunschdenkens.
wenn ein verband (?) aus der Tatsache, dass bestimmte Wände noch nicht
umgefallen sind, ableitet, diese hätten sich bewährt, dann ist das
umgangssprachlich verständlich - hat aber nichts mit der für e.
Anerkennung als ardt erforderlichen Bewährung zu tun. -
DEPV-Lagerraumbroschüre ist richtig
@ Markus L. Sollacher
Ganz so einfach wie von Ihnen angenommen hat es sich der DEPV (Deutscher Energie Pellet Verband) nicht gemacht! Die Angaben in der Lagerraumbroschüre des Verbandes sind von einem Statiker nachgerechnet und stehen da nicht einfach "weil bisher keine Wand umgefallen ist".
Wer genau hinschaut, wird z.B. feststellen, dass in der Broschüre die früher noch häufig genannte Mauer aus Porenbeton (z.B. YTONG) nicht enthalten ist. Warum? Weil die Überprüfung der Statik ergab, dass 11,5 cm Porenbeton einfach nicht ausreichen.
Christof Geiger
Vorstand im DEPV -
schön
überzeugt mich aber nicht
muss es auch nicht ..