Pelletlager  -  Statik 11,5er Wand

Hallo,
unser Pelletlager hat die Maße 3 *2,25 m, Raumhöhe 2,45 m. Die Wand zum Heizungsraum (Länge 3,0 m, Höhe 2,45 m) ist als 11,5er Wand vorgesehen. Es sind 45 Grad Schrägböden geplant. Ist die 11,5er Wand dem anstehenden Druck durch die Pellets gewachsen?
Soll ich lieber auf 17,5 gehen?
Gruß
  • Name:
  • Gerald
  1. ganz einfach ..

    ... e. vom Mauerwerk unabhängige und ausreichend bemessene Holzwand im Bunker vorblenden.
  2. Kommt auf's Material an

    hier

    finden Sie wertvolle Hinweise und einen Link zu einem Merkblatt des DEPV.

  3. wie einfach ;-)

    für die Standsicherheit einer Mauerwerkswand gilt DINAbk. 1053 als
    eingeführte und anerkannte technische Regel (ardt).
    nach dieser Regel ist eine mw-Wand unter h-Last aus Pelletlagerung
    üblicherweise nicht nachweisbar.
    wer von einer ardt abweichen will, benötigt entweder e. allg.
    bauaufsichtl. Zulassung (abz) oder e. Zustimmung im Einzelfall (zie).
    e. abz gibt es meines Wissens nicht (d.h. auch, von der dgfm gab es
    vor einiger Zeit keine positive Auskunft).
    e. zie (durch die oberste Landesbehörde) liegt noch viel mehr im
    Bereich des wunschdenkens.
    wenn ein verband (?) aus der Tatsache, dass bestimmte Wände noch nicht
    umgefallen sind, ableitet, diese hätten sich bewährt, dann ist das
    umgangssprachlich verständlich  -  hat aber nichts mit der für e.
    Anerkennung als ardt erforderlichen Bewährung zu tun.
  4. DEPV-Lagerraumbroschüre ist richtig

    @ Markus L. Sollacher
    Ganz so einfach wie von Ihnen angenommen hat es sich der DEPV (Deutscher Energie Pellet Verband) nicht gemacht! Die Angaben in der Lagerraumbroschüre des Verbandes sind von einem Statiker nachgerechnet und stehen da nicht einfach "weil bisher keine Wand umgefallen ist".
    Wer genau hinschaut, wird z.B. feststellen, dass in der Broschüre die früher noch häufig genannte Mauer aus Porenbeton (z.B. YTONG) nicht enthalten ist. Warum? Weil die Überprüfung der Statik ergab, dass 11,5 cm Porenbeton einfach nicht ausreichen.
    Christof Geiger
    Vorstand im DEPV
  5. schön :-)

    überzeugt mich aber nicht :-)
    muss es auch nicht ..

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN