Hallo, vor gut 5 Wochen wurde unser ...
BAU-Forum: Lüftung

Hallo, vor gut 5 Wochen wurde unser ...

Hallo, vor gut 5 Wochen wurde unser Hallo, vor gut 5 Wochen wurde unser Haus fertiggestellt und an uns, von einem namenhaften Anbieter für Schlüsselfertigesbauen (aus der Nähe von Hamburg), übergeben. Nach Einzug sind durch die Zuluftdurchlässen, in den Außenwänden angebracht sind, vor allem bei stärkerem Wind, der Luftstrom hörbar.  -  Man kann es mit dem Pusten über eine Flaschenöffnung, nur deutlich lauter, vergleichen. Die Luftdurchlässe sind als "Löcher in den Wänden" mit entsprechendem Zubehör (Zufluftventil mit Pollenfilter und Plastikabdeckungen) installiert. An den Außenwänden ist ein Plastikschutz, anliegend an der Wand, angebracht. Die lautesten Zuluftdurchlässe sind nach Süden, freier Zugang auch von Wind aus West/Süd-West.

Kennt irgendjemand einen Tipp, wie man die störenden Windgeräusche reduzieren kann, ohne das es gravierende optischen Einfluss auf den Neubau nimmt?

Danke.

  • Name:
  • cniemann
  1. Geräusche oder Zugerscheinungen sollten nicht sein

    Wie sind denn die ALDs ausgelegt worden? Auf welche Lüftungsstufe (Querlüftung zum Feuchteschutz / Reduzierte Lüftung / Nennlüftung / Intensivlüftung) sind denn die ALDs ausgelegt? Hier sollte man mal den Hersteller der ALDs konsultieren, was er von der Dimensionierung hält und welche Einstellungsmöglichkeiten es gibt.
  2. Hallo Herr Dipl. Ing. Tilgner, vielen Dank ...

    Hallo Herr Dipl. Ing. Tilgner, vielen Dank Hallo Herr Dipl. Ing. Tilgner, vielen Dank für Ihre Antwort und Fragetipps an den Anbieter des schlüsselfertigen Bauens. Die Lüftungsdurchlässe sind zur Zuluftversorgung der Wohnung installiert worden (Zuluftdurchlässe in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gast). Unser Haus wird mit einer Luftwärmepumpe der Fa. Nibe beheizt. Die warme/verbrauchte Luft wird aus den Räumen Küche, Gast-WC und Bad abgezogen und zur Wärmeherstellung mit genutzt. Die Zuluftventile enthalten senkrecht verlaufende Plastik-Fächer, die sich bei Sturm/starken Wind schließen sollen. Die Plastik-Fächer sind in den Rohren einmal zur Wohnungsseite und zur Außenwandseite vorhanden. Ein schallgedämpfte Version der Zuluftdurchlässe haben wir nicht. Sei laut des Anbieters des schlüsselfertigen Bauens auch nur notwendig, wenn man direkt an einer viel befahrenden Straße wohnen würde.
  3. Hallo Herr Dipl. Ing. Tilgner, vielen Dank ...

    Hallo Herr Dipl. Ing. Tilgner, vielen Dank Hallo Herr Dipl. Ing. Tilgner, vielen Dank für Ihre Antwort und Fragetipps an den Anbieter des schlüsselfertigen Bauens. Die Lüftungsdurchlässe sind zur Zuluft-Versorgung der Wohnung installiert worden (Zuluftdurchlässe in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gast). Unser Haus wird mit einer Luftwärmepumpe der Fa. Nibe beheizt. Die warme/verbrauchte Luft wird aus den Räumen Küche, Gast-WC und Bad abgezogen und zur Wärmeherstellung mit genutzt. Die Zuluftventile enthalten senkrecht verlaufende Plastik-Fächer, die sich bei Sturm/starken Wind schließen sollen. Die Plastik-Fächer sind in den Rohren einmal zur Wohnungsseite und zur Außenwandseite vorhanden. Ein schallgedämpfte Version der Zuluftdurchlässe haben wir nicht. Sei laut Anbieter des schlüsselfertigen Bauens auch nur notwendig, wenn man direkt an einer viel befahrenden Straße wohnen würde.
    • Name:
    • c. niemann
  4. Aua

    Also ALDs sollten laut DINAbk. 1946-6 eher nicht zur Nennlüftung herangezogen werden, sondern genau wegen dieser Zugerscheinungen maximal für Reduzierte Lüftung ausgelegt werden, dies würde aber dem Prinzip einer KWLAbk. entgegen stehen, bei dem man ja davon ausgeht, dass bei normaler Nutzung keine zusätzliche manuelle Fensterlüftung mehr nötig sein soll.

    Ausnahmen sind bei den ALDs vermutlich möglich, wenn der Hersteller der ALDs diese auch für größere Volumenströme frei gibt  -  weshalb man ihr Lüftungskonzept unbedingt mal dem ALD-Hersteller vorlegen sollte unter Hinweis auf Ihr Problem.

  5. das ist die alte ...

    das ist die alte Version der dezentralen Wohnungslüftung. Die Außenwandventile sind freshis. Häufigster Fehler: die lassen nur eine begrenzte Menge Luft durch (steht im Datenblatt) und der fighter saugt eine bestimmte Menge Luft ab. Da gibt es dann eine Lüftungsberechnung, da steht drin, wieviel und vor allem wo diese Teile verbaut werden sollen.

    Und dann vergleicht man erst mal, wieviel kommt rein und wieviel geht raus. Ist das schon gemacht worden?


Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN