In meinem Einfamilienhaus Neubau nach EnEVAbk. 2016 wurden innerhalb der thermischen Hülle für die Ausführung der Warmwasser-, Kaltwasser und Zirkulationsleitung auf Metallverbundrohr mit Dämmung 6 mm zurückgegriffen. Dieses ist durchgängig installiert auf dem Fußboden auf der gedämmten Bodenplatte/Filigrandecke. Darüber befindet sich 4 cm Dämmung, anschließend die Fußbodenheizung. Ein signifkanter Anteil der Leitung läuft auch in den Trockenbauwänden. Auf dem Fußboden laufen KWAbk. und Warmwasser direkt ohne Abstand nebeneinander.

Die Frage ist:

  • Sind die 6 mm Dämmung WLG 40 für WW/Zirkulationsleitung laut EnEV konform?
  • Müsste WW/Zirkulation nicht mit 50 % bzw. 100 % gedämmt sein, also 10 mm zumindest in den Trockenbauwänden?

Danke

  • Name:
  • Stefan
  1. Leitungsabstand

    Foto von wiki

    Der Abstand von Kalt- und Warmwasser (Kaltwasser, Warmwasser) sollte ausreichend groß sein. Sonst kann das WW das KWAbk. erwärmen und die berüchtigten Legionellen können entstehen.