wenn die Leuchtstofflampe (Bad) eingeschaltet wird ...
BAU-Forum: Beleuchtung: Lampen und Leuchten

wenn die Leuchtstofflampe (Bad) eingeschaltet wird ...

wenn die Leuchtstofflampe (Bad) eingeschaltet wird wenn die Leuchtstofflampe (Bad) eingeschaltet wird löst sie ab und zu einen mehr oder weniger lauten Knall in der in der Nähe befindlichen Abzweigdose oder der Zuleitung dahin aus. Die Herkunft des Geräusches ist nicht genau zu lokalisieren. Ab und zu schaltet sich auch die Sicherung bei einem lautstarken Knall ab.
  • Name:
  • Bernd
  1. Uralt-Vorschaltgerät

    Sie haben eine Uralt-LL mit konventionellem Vorschaltgerät. Die Zündung basiert auf einer Induktionsspannung nach der Vorheizung der Elektroden. Das gibt einen Stromstoß ins Netz. Entweder umbauen auf EVG oder es mit einem neuen Sicherheitsschnellstarter versuchen (hat ein kleines rotes Knöpfchen)
  2. Naja, so ähnlich

    Foto von wiki

    In der Fachzeitschrift für VDE-Mitglieder war einst ein ähnlicher Fehler beschrieben.

    Beim Ausschalten (!) der Leuchtstofflampe löste in einem anderen Stromkreis der Sicherungsautomat aus.

    Ursache war die Induktionsspannung der Drossel in der Leuchtstofflampe und ein zu kleiner Abstand der beiden Leiter in einer Steckdose in dem anderen Stromreis.

    Die Induktionsspannugn der Drossel kann sich also im Netz ausbreiten und dann einen Überschlag auslösen.

    Viel Spaß beim suchen!


Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN