Ist es energetisch sinnvoll eine WP Tag und Nacht einzuschalten oder über die Steuerung die WP mehrfach am Tag/Nacht einzuschalten? Gibt es dazu Programme/Tabellen um dies abzulesen?
Hintergrund: Unsere 20 kW Luft/Wasser-WP erwärmt das Warmwasser und die Fußbodenheizung (FBHAbk.) für 2 Häuser. WW-Speicher 300 l, Puffer Fußbodenheizung (FBH) 1000 l. Keine Abschaltzeiten Stromversorger. Nachtstrom von 22-6 Uhr. Laut Installateur wäre es am effizientesten die WP einfach eingeschaltet zu haben, diese würde sich dann selbstständig einschalten sofern notwendig. Mir erscheint dies nicht sinnvoll, da dies ggf. nur kurze (teure) Schaltzeiten der WP erzeugt.
  • Name:
  • Weckesser Andreas
  1. schon wegen dem 1000 l Puffer

    schon wegen dem 1000 l Puffer würde ich die WP eingeschaltet lassen. mit diesem Volumen sollte keine Taktung auftreten. anderenfalls kann man ja die WW-Bereitung auf die nachtzeit legen.
    eine Tabelle oder Empfehlung wird es kaum geben. die wp heizt ja nur die Menge nach, die verbraucht wird. das ist ja nach Haus und Anlage verschieden, sodass es hier wohl keine allgemeingültigen Ratschläge gibt.
    eventuell kann man steuerungstechnisch einiges optimieren, damit überwiegend nachtstrom genutzt wird, aber das ist von den Möglichkeiten der Anlagensteuerung abhängig.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN